A voir également:
- Branchement sèche serviette 3 fils
- Feve seche - Guide
- Laver serviette de bain - Guide
- Levure boulangère sèche - Guide
- Toilette sèche ikea - Guide
- Aneth seche - Guide
1 réponse
Le sèche serviettes sera t il installé dans une zone autorisée (zone 3)?
Voir ici pour le savoir
http://www.casadisagne.fr/magazine/spip.php?article11
Aucun fil apparent (ou sous moulure) ne doit être dans les volumes 1 et 2
Plutôt que du fil nu, dans une salle de bain il serait souhaitable de mettre des câbles en raison de leur isolation meilleure.
Voir ici pour le savoir
http://www.casadisagne.fr/magazine/spip.php?article11
Aucun fil apparent (ou sous moulure) ne doit être dans les volumes 1 et 2
Plutôt que du fil nu, dans une salle de bain il serait souhaitable de mettre des câbles en raison de leur isolation meilleure.